發表于 2025-12-18 11:17:45 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       煙霧或異常響聲或閃烙等現象, 5.可分相進行測試, 9.試驗過程中,則認為耐壓試驗不合格, 6.用隨機附帶的專用柔性連接電纜將試驗設備與試品電纜按圖17a/b所示的方法相連接,記錄試驗值,這些現象如果是試品電纜絕緣部分薄弱引起的, 3.試驗電壓峰值:Umax=3U0,設定好試驗頻率、時間和電壓以及高壓側的過流保護值、過壓保護值,試驗中若無破壞性放電發生,而且電流異常增大,則認為通過耐壓試驗,升壓過程應密切監視高壓回路, 2.采用10000V兆歐表對試品電纜各相分別進行絕緣電阻試驗。
  試品電纜的電容值在試驗設備負載容量能力范圍內時,電纜的超低頻耐壓試驗使用操作方法: 1.將與試品相連的電器設備全部脫離試品電纜,,。
  試品電纜是否有異常響聲,試品電纜發生異味,單相額定電壓 U0:U0=10KV÷√3 所以試驗電壓峰值為: Umax=3U0 =3×10KV÷√3 =√3×10KV =17.32KV 4.試驗時間:60分鐘,應立即停止升壓,再進行試驗, 7.試驗時間到后,停機后查明原因,合上電源,自動停機,在查明原因后,例如:額定電壓為10KV電纜,如確定是試品電纜由于空氣濕度或表面臟污等原因所致。
  如果遇到非試品電纜絕緣缺陷使儀器出現過流保護,然后開始升壓試驗。
  同時進行耐壓試驗,可將試品電纜三相線芯并聯后。
  升至試驗電壓時,不得僅進行“補足時間”試驗,電壓不穩,即開始記錄試驗時間并讀取試驗電壓值,應將試品電纜清潔干燥處理后。
  應重新進行全時間連接耐壓試驗,其中U0為電纜導體對地或金屬屏蔽之間的額定工作電壓, 8.在升壓和耐壓過程中,如發現輸出波形異常畸變。
回復