2、根據餐飲類型及就餐人數計算

式中:
Qh1 Qh2—小時處理水量(m3/h)
N — 餐廳的用餐人數(人)
t — 用餐歷時
S — 餐廳、飲食廳的使用面積(㎡)
SS — 餐廳、飲食廳每個座位小使用面積(㎡)
Q0 — 高日生活用水定額
其中等級:一級為接待宴請和零點的高級餐廳,二級為接待宴請和零點的中級餐廳,三級為以零點為主的一般餐廳。
3.設計舉例
北京某餐廳,用餐人數:1000人;用餐種類:中餐;用餐時間為10:30~14:30(用餐歷時為4h)。
取用水定額q0=50L/人·次;小時變化系數Kh=1.5;秒變化系數Ks=1.3;用水量南北地區差異系數γ=1.0。
則小時處理水量為:

可初步選型為25 m3/h處理水量的隔油設備。待廚房設備布置完成后,再按設計秒流量對初步選型的結果進行復核。
4 隔油器的設計選型
隔油器內應有攔截固體殘渣裝置,并便于清理;
容器內宜設置氣浮、加熱、過濾等油水分離裝置;
隔油器應設置超越管,超越管管徑與進水管管徑相同;
密閉式隔油器應設置通氣管,通氣管應單獨接至室外;
隔油器設置在設備間時,設備間應有通風排氣裝置,且換氣次數不宜小于 15 次/h。
5.隔油池容積的計算
隔油池內存油部分的容積不得小于有效容積的25%;
隔油池內的殘渣量按占有效容積的10%計;
含食用油污水在池內的停留時間宜為2min~10min;
含食用油在池內的流速不得大于0.005m/s;
隔油池的出水管底至池底的深度不得小于0.6m;
(1)隔油池有效容積:
V=60 ×Qmax × t×(1+0.25+0.1)
參照上例V=60×25m3/h×10min×1.35≈4.17m3
式中:
V-—隔油池有效容積;
Qmax—廚房排水秒流量 L/s;
t—含食用油污水在池內的停留時間 min
6.隔油池的選用說明
隔油池宜設在地下室或室外遠離人流的位置,由于隔油池與排水靠自然落差流動,廚房要根據實際環境條件選用隔油池或隔油器。
國家標準的隔油池有四種規格,一般廚房可根據污水大秒流量選用。