五、吹氣式液位計調試步驟
(1)吹氣裝置、差壓(壓力)變送器和吹氣管現場安裝完成后,應確保整個吹氣系統的氣密性。吹氣系統的泄漏將給測量結果帶來較大的誤差。
(2)用戶首先接通差壓(壓力)變送器電源,觀察差壓(壓力)變送器示值是否為零,如不為零,調整差壓(壓力)變送器的零點。
(3)打開吹氣裝置面板上的氣源入口和出口截止閥,在吹氣管末端通大氣情況下,調節減壓閥輸出壓力為0.2-0.4 MPa和吹氣流量為30 L/H,觀察差壓(壓力)變送器的示值是否為零。
(4)將吹氣管插入被測介質,待吹氣管末端連續、穩定地吹出氣泡時,觀察差壓(壓力)變送器的示值與液位高度的對應關系是否一致和輸出是否穩定,吹氣量是否合適,如差壓(壓力)變送器示值與液位高度變化的對應關系正常,即可投入運行。
六、吹氣式液位計儀表參數設置
(1)氣源壓力:0.4-0.8 MPa
(2)減壓閥輸出壓力:0.2-0.4 MPa
(3)推薦吹氣流量:20-3-40 L/H(具體參考現場工況)