標題: XBD-HW臥式恒壓消防泵故障原因及排除方法 [打印本頁]

作者: 東dong西南北    時間: 2025-12-18 08:05
標題: XBD-HW臥式恒壓消防泵故障原因及排除方法
       XBD-HW臥式恒壓消防泵(消防切線泵)全部配有底座,當恒壓泵房設置在底層時,可用地腳螺栓直接安裝在混凝土基礎上。 如果XBD-HW臥式恒壓消防泵(消防切線泵)安裝在樓層上或隔振墊要求較高的場合。可采用彈簧減振器和橡膠減振墊同時組合使用,減振效果更佳。 切線消防泵進出水管端必須安裝橡膠撓性接頭,管路系統的重量不得加在切線消防泵上,XBD-HW臥式恒壓消防泵(消防切線泵)進出水管應用彈性吊架固定。
  1、消防恒壓泵機組水平安置,在底座下地腳螺栓孔處用金屬墊塊墊平,擰上螺母,灌注水泥,將底座固定穩,防止底座三點接觸不穩。
  2、接上消防恒壓泵的電機電源,電機轉向應使泵按托架箭頭向旋轉(從電機端看切線消防泵,其轉向為順時針方向)。
  3、消防恒壓泵進出口接自來水,管徑與消防恒壓泵進管直徑相同,進出口管路都應有很好的對中性,長度合適,不使切線消防泵承受較大的外力。
  4、起動前應作好如下準備: (1)用手轉動消防恒壓泵電機軸,轉運應靈活,無卡阻現象。 (2)消防恒壓泵起動前,應使消防恒壓泵內充滿介質。
  5、密封漏泄量允許值為5ml/h,若認為密封漏泄量太大時,應更換切線消防泵的機械密封。 更換切線消防泵的機械密封的順序為: (1)拆下切線消防泵殼體; (2)依次取下軸端螺釘,止動墊片,葉輪和鍵; (3)取下機械密封動環,卸下限位螺釘; (4)卸下密封座,取下機封靜壞; (5)重新安裝機械密封。
  注意:動,靜壞端面用酒精清洗干凈,其余金屬件用汽油清洗并用潔凈的壓縮空氣吹干,仔細檢查動,靜環密封面不得有任何損傷。裝配前,兩件“0”形橡膠密封圈應涂上一層潤滑油膏,動,靜環端面不許涂油。
  具體裝配步驟如下:
  A: 靜環連同膠圈裝入機械密封座內,將其尾槽對準防轉銷,并使槽與銷之間的兩旁側間隙均勻,不允許靜環與防轉銷的任何部位相碰,檢查靜環端面,不允許有任何油污,棉花,毛等。
  B: 將機械密封彈簧座上的原配套的兩個M6內六角徑向緊定螺釘卸下不用,換上限位螺釘一件,從彈簧座的內孔中反向 裝入徑向螺紋孔內擰緊,再將動環與彈簧座組合一體。沿著軸上的鍵槽推入到與靜環端面靠上。
  C: 余下的零件按拆卸的反順序依次裝入,注意軸端螺釘擰緊后鎖緊墊片應翻起打緊。
  (6)完畢后用手轉運消防恒壓泵電機軸,應轉動靈活。
    故障現象 可能產生的原因 排除方法 1、泵不能起動 a、不具備起動條件(如電源未接通等) b、葉輪卡住 c、電動機發生故障 d、泵被凍住了 a、檢查是否符合起動條件 b、檢修、更換 c、檢查、修理 d、小心加熱泵 2、泵不出水 a、汽蝕 b、吸入管段漏氣吸入、排出閥關死 c、吸入管堵塞 d、旋轉方向反了 a、保證進口壓力 b、更換打開吸入、排出閥 c、拆卸并清除異物 d、正確接好電動機配線 3、達不到設計流量 a、有空氣吸入 b、葉輪內有異物堵塞 c、葉輪與殼體向隙增大 d、出口管流陰太大 a、檢查吸入管段并更換 b、拆卸并清除異物 c、更換成重調 d、加大管徑,減少局部阻力 4、泵泄漏 a、機械密封損壞 b、"O"型圈損壞 a、更換機械密封 b、更換"O"型圈 5、泵振動 a、泵汽蝕 b、泵沒固定緊 c、泵軸或軸承損壞 d、葉輪局部堵塞或破損 e、超流量 a、檢查進口是否漏氣及壓力 b、是否保證將泵固定緊 c、更換 d、拆卸檢查或更換 e、調節(關小)出口閥門  